cpu13.ru - форум OMRON http://cpu13.ru/ |
|
авария F00 http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=9&t=417 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Yur [ Пн окт 13, 2008 09:56 ] |
Заголовок сообщения: | авария F00 |
Люди добрыя!!! поможите инвертор V7 при включении сразу выдает аварию F00 описание по мануалу: В течение 5 с после включения питания инвертор не смог установить связь с Цифровой панелью управления. панель рабочая, что еще может быть?? неужели инвертору хана? |
Автор: | Олег [ Пн окт 13, 2008 18:00 ] |
Заголовок сообщения: | |
Странно, если видишь ошибку значит всё в норме, проверь параметр n010, должен быть 0, т.е. этому инвертору вообще должно быть по барабану есть панель или нет, но если скорость задаётся потенциометром на панельке или пуск-стоп с панельки, вполне возможна такая авария, как вариант применить другое задание частоты (например "Задание частоты 1" тогда частоту можно будет менять клавишами на панельке) и ввод команд на запуск и останов сделать через входа инвертора. |
Автор: | Yur [ Вт окт 14, 2008 13:43 ] |
Заголовок сообщения: | |
да уж, похоже сдохла железяка. на панели-авария. на инверторе тоже горит светодиод аварии. на внешние раздражители тело не реагирует... |
Автор: | jeka [ Пт окт 24, 2008 19:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
Очень интересно узнать что предшествовало выходу из строя агрегата? Отпишите, если не трудно и о заключении эксперта сервисцентра. Будем накапливать статистику причин выходов из строя приводов Омрон. )) |
Автор: | Yur [ Пн окт 27, 2008 09:42 ] |
Заголовок сообщения: | |
выходу из строя агрегата предшествовала его нормальная работа. т.е. выключили нормальный, а вот включить уже не смогли. в серфис отдавать его не буду, проще новый купить, что вобщем уже и сделал. попробую еще подключиться по проводам через преобразователь 422\232. но как-то не верится в результат а как накопление статистики продвигается? по опыту омроновские частотники достаточно надежны, у меня за 4 года работы - это первый (из более чем 200) |
Автор: | jeka [ Вт окт 28, 2008 11:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
Накопление статистики - это уже тема другая, наверно. За 5,5 лет эксплуатации разных преобразователей частоты Omron показал себя не плохо. Два выхода из строя было за этот период: - КЗ в цепи постоянного тока - попадание постороннего предмета внутрь корпуса, как следствие сгорел диодный мостик (мышка! решила себе домик обустроить) 15кВт; - пробой выходных транзисторов и перегоревший предохранитель в постоянке вследствие КЗ на выходе ПЧ, монтажники на Выход подали 380В, несколько раз выпадала ОС, пока не сгорел предохранитель (45кВт). Ну и в Ракурсе видел один 30кВт, тоже с последствиями человеческого фактора, взорваны варисторы были, судя по всему перенапряжение на Входе было. |
Автор: | Yur [ Вт окт 28, 2008 18:46 ] |
Заголовок сообщения: | |
jeka писал(а): Ну и в Ракурсе видел один 30кВт, тоже с последствиями человеческого фактора, взорваны варисторы были, судя по всему перенапряжение на Входе было.
точно, я так по ашипке воткнул 220-вольтовый в 380. классный барабум получился, так что омронами можно поезда под откос пускать |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK) |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |