cpu13.ru - форум OMRON http://cpu13.ru/ |
|
OMRON & YASKAWA ПРОТИВ ВЕСПЕР http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=9&t=424 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | E7 [ Вт окт 28, 2008 12:53 ] |
Заголовок сообщения: | OMRON & YASKAWA ПРОТИВ ВЕСПЕР |
Ребят подскажите распиновку на систему : 37 инверторов ВЕСПЕР I7011 требуется связать по RS485 c модулем SCU41-V1 (port1) ??? |
Автор: | Олег [ Вт окт 28, 2008 22:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
Во всяком случае по физической нагрузке по стандарту RS485 максимально 32 узла на ветку без повторителей. |
Автор: | SAM [ Сб ноя 01, 2008 21:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
А можно полюбопытствовать? Долго ли у вас эти 35 В работают? Просто был печальный опыт. Ставили 12 В в один шкаф, после выхода из строя 6го заменили на Омрон о чем до сих пор не жалею. Может сейчас с качеством у них получше. |
Автор: | E7 [ Пн ноя 03, 2008 04:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
Слава Аллаху , но на Бурейской ГЭС эти привода работают уже 6 лет... тьфу тьфу через левое плечо , а где тут дерево , а хосподи вот голова моя.... |
Автор: | E7 [ Пн ноя 03, 2008 08:37 ] |
Заголовок сообщения: | |
И совершенно правильно 32 устройства поэтому делим 37 на 18 + 19 и монтируем 2 модуля SCU41-V1 в шину ЦПУ CJ1. |
Автор: | Олег [ Пн ноя 03, 2008 12:43 ] |
Заголовок сообщения: | |
У SCU31 два порта 485/422, с модбасом проблем быть не должно, но почти 20 частотников в одной ветке... хватит-ли скорости связи для вашей задачи? Веспер по качеству как лотерейный билет, попал к тебе нормальный или с бракованной деталькой, выяснишь не сразу, как повезёт. Ни для кого не секрет что ei-9011 очень сильно напоминает один омроновский инвертор, параметры почти полностью совпадают, даже часть текста в инструкции слово в слово. (Омроновцы на это говорят что копируют обычно лучьшее) Смущает и опыт применения мощьных инверторов от веспера, почему-то стараются ставить с некоторым запасом от номинала двигателя. Мой начальник как-то был на семинаре у веспера, там хвалились что применили эти инвертора на насосной станции, только зачем-то инвертора были с запасом мощьности. Если сравнивать омрон и веспер по деньгам, разница незначительна. А если речь идёт о сравнении мощьностей от 100-150 кВт. и выше то тут вообще нужно быть очень внимательным, и сравнивать все характеристики инверторов, даже массу, как правило омрон значительно тяжелее, и это для высоких мощьностей показатель надёжности, и на комплектность инвертора нужно внимание обращать. Однажды открутились от покупки телемеханника под двигатель 220 кВт. купили омроновский, Вентилятор поставили нам на 250, кто-то где-то накосячил. Нормально пашет, без проблем, с телемеханником этот номер не прошол -бы. |
Автор: | E7 [ Вт ноя 04, 2008 08:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
скорость предпологаю поставить не большую - для начала 1200 бис/с. притом что длина ветки(двух веток) инверторов в куче не превысит и 30 метров. решено использовать веспер -заказчиком. по деньгам это у них вычходит в полтора раза дешевле нежеле на омронах...но как ни старались переубедить -сосредоточится на омр. видно скупой дважды платит.... |
Автор: | Олег [ Вт ноя 04, 2008 13:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
Я имел ввиду не физическую скорость линии, а время полного цикла связи, т.е. сколько будет времени между опросом одного адреса. Ну а скорость линии на таких метрах сойдёт и максимальная. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK) |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |