cpu13.ru - форум OMRON
http://cpu13.ru/

V1000 вместо 3G3
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=9&t=469
Страница 1 из 1

Автор:  McCay [ Вс янв 25, 2009 01:14 ]
Заголовок сообщения:  V1000 вместо 3G3

Здравствуте.Есть вопрос:была связка ПЛК+7 штук 3G3,один частотник погорел.Вместо него привезли V1000.Возможна ли замена?если да ,то какой протокол ставить на новом?(в каком писать сетевой №).При простом задании частоты с интерфейса пишет CAL.

Автор:  Олег [ Вс янв 25, 2009 12:00 ]
Заголовок сообщения: 

В принципе замена возможна без исправлений в программе, зависит от того что опрашивалось в частотнике, многие регистры совпадают почти у всех. Протокол у них одинаковый, разница только в адресах регистров. Возможно придётся править прогу в контроллере.

Для начинающего задачька может оказатся довольно сложной, для начала скачай CX-Drive, или лучьше сразу CX-One, разберись с настройками частотников, через CX-Drive намного проще чем вручную.

CALL ошибка если команды или частота задаются через интерфейс, но частотник через некоторое время после включения не получил правильных команд. Причин может быть очень много. Скорее неправильное подключение по проводам или настройки связи V1000 не соответствуют настройкам сети к которой его подключают.

Автор:  McCay [ Вс янв 25, 2009 12:43 ]
Заголовок сообщения: 

Но всётаке где писать сетевой номер?

Автор:  Олег [ Вс янв 25, 2009 19:18 ]
Заголовок сообщения: 

В параметре инвертора H5-01

Цитата:
H5-01 - Адрес узла привода

Позволяет выбрать номер узла (адрес станции) для привода, подключенного к MEMOBUS/Modbus с помощью входов R+, R-, S+, S-.
Чтобы настройка вступила в силу, необходимо выключить и включить питание.

Если этот параметр выбран равным 0, привод не сможет отвечать на команды MEMOBUS/Modbus