Автор:  storm_tpv [ Пн фев 16, 2009 17:27 ]
Заголовок сообщения:  параметр oPE02 InverterV1000

появился этот параметр на табло, не знаю как его убрать, в описании написано, что нужно смотреть параметр U1-18, там сказано что у меня проблема с параметром А2-19. посмотрел в инструкцию, этот параметр для пользователей, изменить хочу его, так зависает инвертор...не понимаю, как можно убрать параметр oPE02?
подскажите кто знает

Автор:  Олег [ Пн фев 16, 2009 17:58 ]
Заголовок сообщения: 

А2 параметры для пользователя, т.е. в эту группу загоняют параметры для быстрого доступа пользователей.

по умолчанию в А2-19 находится параметр E1-09 - Минимальная выходная частота.

лучьше прицепить к инвертору CX-Drive, проще разобратся будет.