На рисунке всё верно, именно это у меня сейчас на столе (привалила работа со старинным инвертором), и в этой же сетке USB конвертер в 485 от ICP DAC, всё нормально связывается.
Модбас RTU на 7 битах работать не может. только восемь. остальное в принципе по барабану. Оставте настройки по умолчанию, смените только адрес.
Нулевой адрес широковещательный, инвертор получив запрос с таким адресом, в сеть не отвечает.
проверка чётности любая, главное чтобы одинаково в инверторе и проге.
т.е. скорость и формат в инверторе и проге должны быть одинаковы, это правило для любых устройств.
Цитата:
3) Время ожидания посылки на инверторе меняется от 10 до 65, а в программе от 500 до 5000. Что где нужно установить?
это разные вещи, от 10 до 65 в инверторе это организация паузы между пакетами, чтобы участники сети могли различать границы пакета (особенность модбаса). от 500 до 5000 это тайм аут, если инвертор не ответил на запрос в течении этого времени, значит выключен, неисправен и.т.п.
Полярность с проводами не перепутайте, плюс к плюсу, минус к минусу.
Если не получается настроить автопоиск в CX-Drive, укажите настройки связи и порт явно в свойствах инвертора.
Для настройки параметров проще шнурок для 232 порта спаять, чем АС3 с собой таскать. Снимите цифровую панель с инвертора, под ней стандартный разъём как на сетевой компа, там и есть 232 порт.
автопоиск предварительно настраивать нужно, там такая куча вариантов, что будет до посинения искать то что вам ненужно, а к вашему инвертору даже не обратится.