 Заголовок сообщения: Re: Частотник Omron серии 3G3MV и RS-485
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 20:55 
Не в сети

Регистрация: Пн окт 15, 2012 20:11
Сообщения: 4
Олег писал(а):
перемычки с 422 на 485 поставили?

Собирал примерно так, как изображено на рисунке.
1) В CX-Drive сколько нужно выбрать битов в сообщении 7 или 8? Количество стоповых битов должно быть 1 или 2?
2) Проверка четности должна быть настроена на инверторе и в CX-Drive или не настроена на обоих?
3) Время ожидания посылки на инверторе меняется от 10 до 65, а в программе от 500 до 5000. Что где нужно установить?


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Частотник Omron серии 3G3MV и RS-485
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 22:47 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
На рисунке всё верно, именно это у меня сейчас на столе (привалила работа со старинным инвертором), и в этой же сетке USB конвертер в 485 от ICP DAC, всё нормально связывается.

Модбас RTU на 7 битах работать не может. только восемь. остальное в принципе по барабану. Оставте настройки по умолчанию, смените только адрес.
Нулевой адрес широковещательный, инвертор получив запрос с таким адресом, в сеть не отвечает.
проверка чётности любая, главное чтобы одинаково в инверторе и проге.
т.е. скорость и формат в инверторе и проге должны быть одинаковы, это правило для любых устройств.
Цитата:
3) Время ожидания посылки на инверторе меняется от 10 до 65, а в программе от 500 до 5000. Что где нужно установить?

это разные вещи, от 10 до 65 в инверторе это организация паузы между пакетами, чтобы участники сети могли различать границы пакета (особенность модбаса). от 500 до 5000 это тайм аут, если инвертор не ответил на запрос в течении этого времени, значит выключен, неисправен и.т.п.

Полярность с проводами не перепутайте, плюс к плюсу, минус к минусу.

Если не получается настроить автопоиск в CX-Drive, укажите настройки связи и порт явно в свойствах инвертора.

Для настройки параметров проще шнурок для 232 порта спаять, чем АС3 с собой таскать. Снимите цифровую панель с инвертора, под ней стандартный разъём как на сетевой компа, там и есть 232 порт.

автопоиск предварительно настраивать нужно, там такая куча вариантов, что будет до посинения искать то что вам ненужно, а к вашему инвертору даже не обратится.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 32 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2, 3

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3