 Заголовок сообщения: Sigma-II нулевой импульс
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 18:43 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 07, 2012 18:03
Сообщения: 6
Откуда: Belarus, Gomel
Добрый день. Подскажите как правильно подключить выходной сигнал фазы Z кодирующего устройства сервопривода Sigma-II к ПЛК CP1L? Как написано в документации этот сигнал подчиняется требованиям к RS422, а это как я понимаю уровень 5В чего явно не достаточно что бы запитать вход ПЛК.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Sigma-II нулевой импульс
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:29 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 07, 2012 18:03
Сообщения: 6
Откуда: Belarus, Gomel
Выяснил что в примерах используется сервопривод Smart Step, а в нем Z-импульс реализован как выход с открытым коллектором и тут всё понятно. Поэтому остается открытым вопрос как реализовать поиск исходного положения в связке Sigma II и CP1L. Может есть какой то способ без использования нулевого импульса?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Sigma-II нулевой импульс
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 12:41 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
ну развязать обычным оптроном можно, плюс пара сопротивлений.
в принципе Z с привода не обязательна, можете поиск исходного сами описать, наехали на датчик и потихоньку съехали в обратную сторону. в момент пропадания сигнала с нулевого датчика остановите выдачу импульсов и выполните команду INI ,запишите нолик или нужное значение в счётчик выхода, далее уже можно абсолютный режим использовать.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Sigma-II нулевой импульс
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 13:14 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 07, 2012 18:03
Сообщения: 6
Откуда: Belarus, Gomel
Спасибо, что-то подобное и буду пытаться реализовать, очень уж не хочется "лепить" самодельные дополнительные платы. Еще в примере используется сигнал с контроллера на сброс счетчика отклонения сервопривода. Для каких целей он используется?


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 4 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3