cpu13.ru - форум OMRON http://cpu13.ru/ |
|
Как подключиться к старенькому OMRON OMNUC R 88 U ? http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=9&t=564 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Oleg [ Сб июн 20, 2009 18:32 ] |
Заголовок сообщения: | Как подключиться к старенькому OMRON OMNUC R 88 U ? |
Доброго времени суток...... Как обычно подвалило "счастья" есть старенькии слепои сервопривод OMNUC , лежит глухо в ошибке,даже на новыи моторчик внимания не обращщает, у него порт есть 9-штырьковыи CN3 для пульта оператора , судя из мануала там распиновка такая : 1- TXD+ 2- TXD- 3- RXD+ 4- RXD- 6- RT1 7- RT2 8-+5V 9-GND ....это однозначно не RS 232...похоже RS 422, но может быть и line driver.... и ничего не написано там больше про то как канпутер приконнектить...... На smart step то я его заменю... но ЩАЗ как быть?подскажите пожалуста, как к нему приконнектиться?и увидится ли он через CX-DRIVE? |
Автор: | NiD [ Пн июн 22, 2009 08:29 ] |
Заголовок сообщения: | |
Через этот порт и коннектится к компу, софт нужен WMON (ver. 1 или 2) PC omnuc u 2 <-----> 2 3 <-----> 4 5 <-----> 9 4 ] 6 FG <---> FG 7 ] 8 ] 1 |
Автор: | Oleg [ Пн июн 22, 2009 12:56 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо!, но времени в обрез уже софт искать, сейчас тупо сношу старый сервопривод,ставлю новый (из зипа) OMRON SGDH, в комплекте с другим новым моторчиком |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK) |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |