DMITRY_POPOV писал(а):
Параметры стандартные, по умолчанию.

т.е. у V7 параметры по умолчанию???
Если это так, то включение инвертора через его вход, а задание скорости в значение многоступенчатой скорости, в этом случае V1000 прокатит если прогу в контроллере править.

Как у Вас на самом деле??? Без файла с параметрами V7 разговор бесполезен.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 20:09 
Не в сети

Регистрация: Вс апр 28, 2013 15:50
Сообщения: 59
Олег писал(а):
...Вы Уверенны что скорость задаётся по связи стандартным способом?

Скорость 9600, 8 бит, стоповый 1.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 20:13 
Не в сети

Регистрация: Вс апр 28, 2013 15:50
Сообщения: 59
Олег писал(а):
т.е. у V7 параметры по умолчанию???
Если это так, то включение инвертора через его вход, а задание скорости в значение многоступенчатой скорости, в этом случае V1000 прокатит если прогу в контроллере править.

Как у Вас на самом деле??? Без файла с параметрами V7 разговор бесполезен.

Да, по умолчанию.
Скорости переключаются по входам. Но их можно с пульта менять. Пульт к контроллеру по СОМ порту, а инверторы по периферийному, через CF которая 232\422, тоже от контроллера(CQM1H. CPU21).

А как прогу подправить? Может что то надо добавить?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 20:40 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
DMITRY_POPOV писал(а):
Скорости переключаются по входам. Но их можно с пульта менять. Пульт к контроллеру по СОМ порту, а инверторы по периферийному, через CF которая 232\422, тоже от контроллера(CQM1H. CPU21).


Ну наконец то....

Цитата:
При уставке b1-01 = 2 сразу же вылезает CALL
Эта настройка тут вообще не в красную армию.

у Вас задание скорости пишется в параметры n24 и далее, регистры этих параметров не соответствуют новому V1000.

Цитата:
А как прогу подправить? Может что то надо добавить?

Предположительно, найти в проге константы #0118-#011F, и при обращении к новому частотнику подсунуть на их место те, что соответствуют адресам параметров V1000


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 20:55 
Не в сети

Регистрация: Вс апр 28, 2013 15:50
Сообщения: 59
Олег писал(а):
......регистры этих параметров не соответствуют новому V1000.

Предположительно, найти в проге константы #0118-#011F, и при обращении к новому частотнику подсунуть на их место те, что соответствуют адресам параметров V1000

Вот, я тоже к этому мнению склоняюсь, «не соответствует».
Спасибо, завтра попробую.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 20:05 
Не в сети

Регистрация: Вс апр 28, 2013 15:50
Сообщения: 59
Сегодня до конца сделать не получилось.
Но я нашёл DM -ки, через которые передаётся адрес регистра инвертора(118h). Их там много. Времени не было разобраться до конца.
Кстати, в V1000, ячейка с которой берётся первая скорость, d1-01, имеет адрес 280h.
Вложение:
частоты инвертора.png


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 08:57 
Не в сети

Регистрация: Вс апр 28, 2013 15:50
Сообщения: 59
ВСЁ!!!
Олег, спасибо! Получилось. В памяти изменил значение 118h на 280h, даже ничего не корректировал, не добавлял, не убирал.
Настройки инвертора V1000 почти по умолчанию, есть изменения:
H5-01 =***
H5-02 =03
H5-03 =00
H5-04 =03
H5-05 =01
H5-06 =10
H5-07 =01
H5-09 =10
H5-10 =01
H5-11 =01
H5-12 =00

Вот когда добавил время ожидания, то параметры стали записываться. Наверное это из-за скорости 9600, думаю если-бы скорость была 115000, то и стандартной уставки вполне хватило-бы.
Спасибо.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 12:09 
Не в сети

Регистрация: Пн май 16, 2016 20:41
Сообщения: 2
день добрый. подскажите у меня контроллер cp1l и инвектор v1000 инвектор начинает работу после поступление команды с большой задержкой. может кто знает как с этим бороться


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 17:01 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Возможно в инверторе включено динамическое торможение перед стартом.
Цитата:
B2-03 Время торможения с подпиткой пост. током/Время возбуждения пост. током при пуске


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 14:06 
Не в сети

Регистрация: Пн май 16, 2016 20:41
Сообщения: 2
нет в 0 . подскажите еще как узнать кокой адрес вбивать в инвекторе H5-1. у меня 2 инвектора у одного адрес 01 на этот адрес реагиуют оба но есть еще адрес второго есть возможность открыть программу cp1l но там тоже ничего найти немогу


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2018 11:50 
Не в сети

Регистрация: Чт май 24, 2018 16:45
Сообщения: 29
Вопрос по теме, нужно заменить v7 на v1000, но насколько я понял связь по memobus rs422 и параметры cкорости записываються в n24 V7 и d01 V`1000 соответственно, проблема в програме согласно коду там две групы частотников inv_1, inv_2 1 стоит 1 частотник на 5,5 квт, вторая все остальные (7 шт) и адреса у всех одинаковые 114 соответственно. можно ли впереть третью групу и прописать адреса в1000 но рядом, дабы избежать замены всех 7 частотников? по ходу придеться править проект и v 1000 частотники подключать по memobus, может есть совет как етого избежать?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2018 16:02 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
modbus адресация что у v7, что у v1000 одинаковая, не вижу проблем с заменой.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2018 09:47 
Не в сети

Регистрация: Чт май 24, 2018 16:45
Сообщения: 29
адреса памяти разные, в 7 мом начинаеться с 118, 1000 с 280, но в программе есть поддержка в1000, и поидее создана на макросах. в программе терминала больше упоминаний я не нашел.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 12:34 
Не в сети

Регистрация: Чт май 24, 2018 16:45
Сообщения: 29
вопрос еще оди а в природе существует плата которая перехватывает сигнал тотже 118 на частотник, преобразует в 280 и отправляет дальше. ведь фактически на в7 адрес бита 118 на в1000 280, но в хексе 280 это 118 в десятиричной.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 16:20 
Не в сети

Регистрация: Чт май 24, 2018 16:45
Сообщения: 29
К стати, а реально мх2 запрограмировать под бит модбаса v7?


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 91 сообщений ]  На страницу Назад  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3