 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 09:51 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
u11.847 это цифирка которая пришла по связи как задание, (11847) запятую вы нарисовали сами поставив 3 в O1-11
У Вас сейчас скорость движка меньше чем нужно?
Константин писал(а):
2.Настройки V7--- n001-4;002-1;003-1;004-6;007-0;151-4;152-2;153-7;154-2;155-0;156-10;157-0.


152-2 у вас скорость по связи задавалась в каких-то попугаях. С этим вам и нужно разобраться, у Вас максимальная частота была когда по связи придёт 30000
т.е. O1-10 тоже нужно поставить в 30000 если максимальная частота в n011 совпадает с E1-04
А чтобы вытащить на дисплей частоту в герцах-тогда в O1-02 ставим 5 в O1-01 значение 101


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 14:04 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 05, 2011 10:40
Сообщения: 12
No. Name Setting Range Default
o1-01 Drive Mode Unit Monitor Selection 104 to 621 106 (U1-06)
(U1-04 to U6-21)

Соответственно установить o1-01 в 101 не получится.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 20:09 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Мдя.... действительно лоханулся.

и похоже частоту в герцах при масштабировании задания по связи на дисплей не вытащить.

Можно через ж....
O1-01--113: Входное напряжение на клемме A1, будет отображаться как 100.0 для 10 вольт
O1-02--5
Клемму А1 соединить с АМ
H4-01--101 если отображать заданную частоту,102 если выходную
H4-02-- 50 (масштабный коэффициент для выхода AM)
При такой настройке на дисплее будет отображаться 50.0 при максимальной частоте инвертора

Можно воспользоваться прогой из темы viewtopic.php?f=9&t=1247 и вытащить практически любой параметр на дисплей, если установить O1-01--801


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 07:17 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 05, 2011 10:40
Сообщения: 12
Олег спасибо. Будем пробовать.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 09:36 
Не в сети

Регистрация: Вс апр 28, 2013 15:50
Сообщения: 59
Всем добрый день.
И у меня возникла ситуация, когда пришлось менять V7 на V1000. Прочитал всю ветку, проделал все рекомендованные манипуляции. Ничего не получилось. Протокол RS-422 (четырёх проводное подключение), в сетке сидит 10 инверторов, нужно поменять пятый. Как быть? При уставке b1-01 = 2 сразу же вылезает CALL, и RTS -ом баловался и ожиданием.
Выставил следующие параметры связи Н5:
-01=5
-02=3 (стандартная скорость)
-03=0 (без проверки на чётность)
-04=6......
-05=0
-06=пробовал от 5 до 60, без результата
-07=1
-09=пробовал аж до 10
-10=0
-11=1
-12=0

Ребята, спасайте.


Отредактировал DMITRY_POPOV. Дата редактирования: Пт фев 05, 2016 11:53.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 11:49 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Пн сен 25, 2006 10:24
Сообщения: 69
Откуда: Москва
h5-04 - не может быть 6

h5-07=0 при RS-422
h5-11=1


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 11:57 
Не в сети

Регистрация: Вс апр 28, 2013 15:50
Сообщения: 59
NiD писал(а):
h5-04 - не может быть 6

h5-07=0 при RS-422
h5-11=1

Да да, Н5-04 не 6, опшипся, а по поводу Н5-07 пишут что надо 1 при 422 протоколе.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 12:09 
Не в сети

Регистрация: Вс апр 28, 2013 15:50
Сообщения: 59
пробовал сейчас RTS поставить в 0 (Н5-07), шина не видит не одного инвертора. Поставил обратно в 1.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 16:49 
Не в сети

Регистрация: Вс апр 28, 2013 15:50
Сообщения: 59
Ребята, так что делать-то??
Пробовал подключить V1000 вместо V7 в линейку из V7 - связи нет. Причём V7 в настройках не мемобас. Есть у кого-нибудь опыт подключения?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 17:47 
Не в сети

Регистрация: Вс мар 23, 2014 19:42
Сообщения: 35
Откуда: Санкт-Петербург
DMITRY_POPOV писал(а):
Ребята, так что делать-то??

Взять старый добрый V7 (можнои б/у) и впихнуть вместо неисправного!
Самый лучший выход, если ничего другого не получается!..


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 12:59 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:12
Сообщения: 369
Либо заменить все и забыть этот головняк.
А старые V7 куда-нибудь пристроить.

_________________
Fuck UA


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 16:52 
Не в сети

Регистрация: Вс апр 28, 2013 15:50
Сообщения: 59
Не парни, это не вариант. V7 скоро вообще уйдут в небытие, а производство останется.
Я понимаю, что надо менять вообще все инверторы в сети, но блин душа, омрон прислал даже рекомендации по замене, и всё равно не канает.
Поеду в апреле в питер на учёбу, там буду мучить учителей)).


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 16:57 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:12
Сообщения: 369
DMITRY_POPOV писал(а):
Не парни, это не вариант.

Так тебе и говорю :D - смените все на V1000 и спите спокойно.
Снятые приспособите в хозяйстве или продадите таким же страждущим

DMITRY_POPOV писал(а):
V7 скоро вообще уйдут в небытие,

они кагбэ уже

_________________
Fuck UA


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 17:28 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Вы параметры V7 даже не озвучили...
Вы Уверенны что скорость задаётся по связи стандартным способом?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 19:49 
Не в сети

Регистрация: Вс апр 28, 2013 15:50
Сообщения: 59
Параметры стандартные, по умолчанию. Естественно, я проверил всё, и в контроллере проверил DM -ки от 65хх и до конца. (сейчас не помню просто). В программе нет стандартных функций для работы по мембасу, там используется косвенная адресация передачи данных.
Я пробовал и на шине где RS 485. Та же ерунда, связи нет.

В V7 в параметре мембас (п3 установлен на 2)не включен.

Единственное, что не пробовал, так это отключить все инверторы в сетке, кроме V1000.Возможно связь и появиться, хотя....


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 91 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 14


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3