 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 14:23 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 05, 2011 10:40
Сообщения: 12
Дабы избежать дальнешего недопонимания даю всю информацию.
1. Задание частоты осуществляется по RS485 с контроллера Siemens S7-200.
2.Настройки V7--- n001-4;002-1;003-1;004-6;007-0;151-4;152-2;153-7;154-2;155-0;156-10;157-0.
3.Настройки V1000--- A1-01-2;02-2;B1-01-2;B1-02-1;H5-09-4;H5-01-7;H5-02-3;H5-03-0;H5-06-10;H5-07-0.
При установке параметра b1-01=02 (RS485) появляется ошибка "CAL" и
блокируется работа других ЧП, которые работают в сети.

Вопрос:какие настройки сделаны не правильно или каких не хватает?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 14:45 
Не в сети

Регистрация: Ср мар 04, 2009 11:32
Сообщения: 474
Откуда: Москва
Если мигает CALL то значит не совпадают настройки интерфейса - скорость, чет/нечет т.д.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 14:55 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 05, 2011 10:40
Сообщения: 12
Выполнили настройку параметров по аналогии со снятым V7
кроме n152
Настройки делаем при простое линии это происходит не часто и времени дают на настройку мало.Поэтому хотелось бы более конретно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 15:17 
Не в сети

Регистрация: Ср мар 04, 2009 11:32
Сообщения: 474
Откуда: Москва
Вообще то похоже что все верно.
Попробуйте поставить H5-05 в 0. Возможно у вас не непрерывный опрос частотников а по событию. Возможно инициализация этой ошибки может забивать линию.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 15:20 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 05, 2011 10:40
Сообщения: 12
попробую при возможности.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 15:25 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
H5-07 верните назад, не ваш случай, он и гасит всю линию.

После изменения настроек связи питание частотника передёргивали?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 15:42 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 05, 2011 10:40
Сообщения: 12
питание передергивали.
Советы учту.Как проверю отпишусь.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 16:05 
Не в сети

Регистрация: Ср мар 04, 2009 11:32
Сообщения: 474
Откуда: Москва
Вот меня тоже H5-07 смущал, но:
Рисунок
и
Рисунок

хотя помню когда связь не устанавливалась я с ним тоже игрался...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 16:32 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Если ничего не путаю
В модбасе, на 485 проводах должна быть пауза (тишина) между передачами, по этой паузе участниками определяются границы запросов, на 422 проводах при связи один в один, используя RTS по идее можно избежать очень длинной паузы (5 мс для V1000 и 10 мс для V7) и реально ускорить связь.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 13:37 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 05, 2011 10:40
Сообщения: 12
Изменение H5-05-0 и H5-07-1 привело к тому, что подключение V1000 к линии уже не влияет на работу других частотников. Ошибка " Call " осталась. Питание передергивали.
Может влияет адрес: по умолчанию стоял 1F, установил 07 по аналогии с V7.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 14:52 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
с адресом всё правильно, но с настройками связи косяк
n155-0 четное
H5-03-0 не проверять на чётность


когда Call пропадёт, инвертор похоже застрянет на 50 гц. и вам нужно пошаманить с параметрами О1
судя по параметрам у Вас задание скорости не в герцах, как выкрутится, предыдущую страницу темы прочитайте.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 15:21 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 05, 2011 10:40
Сообщения: 12
Спасибо, попробуем.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 14:47 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 05, 2011 10:40
Сообщения: 12
Олег спасибо за подсказку. Просмотрел я этот параметр,мой косяк. Ошибка пропала. Масштраб. сделал как предложил Ярослав.Все получилось.Осталось последнее, на индикаторе отображается вых напряжение,желательно бы чтоб показывал все таки частоту.Изменял о1-01 с 106 на 116,передергивал питание,ни чего не поменялось.Есть у кого какие мысли по этому поводу?.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 09:40 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
O1-02 Выбор параметра пользователя после включения питания

по умолчанию там единичка-Задание частоты
если поставить 5 то будет то что в O1-01


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 вместо VariSpeed V7 (3G3)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 09:18 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 05, 2011 10:40
Сообщения: 12
День добрый. Ситуация следующая:
после изменения о1-02 на 5 на дисплее отображается 11.847,старое отображение u11.847.
что это за значение?
на старом V7,работающим в этой же цепочке отображается частота 29.61,при этом задание на оба частотника одинаковое.
Есть ли варианты приведения индикации на V1000 как на V7.(отображение вых.частоты)?


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 91 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3